和家属之前一直住公寓,这次新租房就想住个sfh,租到了一个3b1b但没有怎么remodel过的

这个房子本来没有空调,只有卧室有一个窗机,介于湾区日渐炎热的夏天我们准备再装一个portable ac。结果今天准备装,测试插口的时候发现问题太大了

- 所有的房间的outlet,现有的空调(一个窗机),冰箱,烤箱的插座都在一个20A的circuit。我和家属都wfh,我们还有两个台式机和一个移动空调,跳闸风险很大,并且没有别的circuit插座可以换过去
- 今天约了一个电工来看,车库天花板上(挺矮的)有暴露的电线,有触电的风险
- 电工还发现:有个30A的插头用了一个最多20A的电线,有烧了的风险
- 这个房子里有很多电线都是自己改装的,很难说还有没有其他的风险. 1point3acres

现在我和家属都挺担心,总感觉有各种安全隐患不太敢住这个房了。想问问这种情况下和房主early terminate 大家有什么建议吗

上一篇:南湾圣何塞地区有没有烧饭阿姨或者阿姨中介推荐
下一篇:婚恋app认识的 说自己是军人 没见过面就说出半年对象就结婚 是不是骗子
全局:
看第三条: https://www.peakresidential.com/california-breaking-lease 找好法律条文,直接跟landlord说吧。