12
返回列表 发新帖
楼主: fasionfans
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

坐标湾区, 求推荐装heat pump的contractor

🔗
 楼主| fasionfans 2025-1-18 02:27:06 | 只看该作者
全局:
微信用户_p5w1v 发表于 2025-1-2 22:32
我家装的格力,包工包料,价格便宜,用着不错,如果不需要弄permit可以考虑

可以推荐下contractor吗?谢谢
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| fasionfans 2025-1-18 02:30:28 | 只看该作者
全局:
微信用户_p5w1v 发表于 2025-1-2 22:32
我家装的格力,包工包料,价格便宜,用着不错,如果不需要弄permit可以考虑

另外想问下层主装了多久了, 这种不会往墙体漏水吧, 我看网上有人说装了格力的空调在空调机器和墙体处会渗水 不过那是国内, 也许机型不一样
回复

使用道具 举报

🔗
blacowjoe 2025-1-22 02:06:23 | 只看该作者
全局:
"在空调机器和墙体处会渗水" 要漏水对内行还真不容易,这的有多笨啊?国内的多半是农民工,或者我还没看见有一个例子能正确的安装空调的。国外的呢,要小心偷工减料的。油管上只看到有一位还行。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| fasionfans 2025-1-26 13:06:11 | 只看该作者
全局:
blacowjoe 发表于 2025-1-21 10:06
"在空调机器和墙体处会渗水" 要漏水对内行还真不容易,这的有多笨啊?国内的多半是农民工,或者我还没看见 ...

哪位还行?
回复

使用道具 举报

🔗
blacowjoe 2025-2-10 13:26:01 | 只看该作者
全局:
本帖最后由 blacowjoe 于 2025-2-9 21:40 编辑

电话往上翻。漏水多半是安装,少许是堵塞,就一点:水往低处流。美国空调安装大概一半不合格,华人90%。
找空调工,问他一下用什么量度冷媒是否合适,什么是subcooling和superheat,如果他解释了你不懂,说明他不懂。
回复

使用道具 举报

全局:
fasionfans 发表于 2025-01-17 10:30:28
另外想问下层主装了多久了, 这种不会往墙体漏水吧, 我看网上有人说装了格力的空调在空调机器和墙体处会渗水 不过那是国内, 也许机型不一样
mini split需要接冷凝水管直接排到墙外,如果没做肯定会有墙体渗水问题
回复

使用道具 举报

🔗
JamesJi 2025-3-3 03:27:24 | 只看该作者
全局:
我家用的FUSE,感觉很专业而且态度很好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号
隐私提醒:
  • ☑ 禁止发布广告,拉群,贴个人联系方式:找人请去🔗同学同事飞友,拉群请去🔗拉群结伴,广告请去🔗跳蚤市场,和 🔗租房广告|找室友
  • ☑ 论坛内容在发帖 30 分钟内可以编辑,过后则不能删帖。为防止被骚扰甚至人肉,不要公开留微信等联系方式,如有需求请以论坛私信方式发送。
  • ☑ 干货版块可免费使用 🔗超级匿名:面经(美国面经、中国面经、数科面经、PM面经),抖包袱(美国、中国)和录取汇报、定位选校版
  • ☑ 查阅全站 🔗各种匿名方法

本版积分规则

>
快速回复 返回顶部 返回列表