Pizi-G 2021-9-14 10:38:50 | 只看该作者
全局:
我觉得好像有好几件事都混在一起说了, 你到底需求是什么? (你去和 contractor 问的话, 他们肯定是把各种能加上的项目全都给你说上, 一个是让你觉得是个巨大的项目, 一个是能多赚你钱)

如果你只是 upgrade panel:
1. 唯一需要找 PG&E 做的事情就是让他们给你家断电. 然后工程结束后再给你供电. 不知道你提到的 "要等 PG&E 很久" 难道是说请他们关个闸也要等很久吗...?
2. upgrade panel 和 rewire 是两件完全分开的事情. 完全可以制作其中任意一项. 如果你家 wire 没问题 (破烂老旧没法继续用), 那完全不用 rewire 啊. upgrade panel 只是提高整个家里的所有用电加起来的电流, 原来的每根电线还是原来的电流, 还是 gauge 10/12 的线.

而且这个项目也就是 1 天的工作, 也没什么必要非要入住前做. 完全可以入住后看看会不会经常跳闸, 或者要安装新的大件电器装不下了 (breaker 满了). 除非你家用电已经紧缺到跳闸, 或者明确需要安装 tesla wall charger 之类的, 否则很大概率一直到你过几年卖房搬家, 你都用不到 100A 以上的电流...

如果你家电线也都完全不行了, 需要 rewire, 那倒是 make sense to do before move-in. (不用旧了就换, 很多房子 50, 60 年的老电线也用的好好的...)
回复

使用道具 举报

🔗
diqiu 2021-9-14 10:43:17 | 只看该作者
全局:
我正在搞,PG&E 给我的timeline:
·         Representative Compilation of Project Package: <1> weeks

·         Design & Estimating (Gas & Electric): <16-20> weeks

·         Permitting  if needed : 4-6 weeks

·         Construction: <6-8> weeks
回复

使用道具 举报

🔗
BreeKKK 2021-9-14 11:13:25 | 只看该作者
全局:
5566 发表于 2021-9-13 13:38
哈喽你好,
我想请问一下你们当时是先自己跟city申请了电箱升级的permit,拿到之后才联系pge的吗?
我 ...

PGE要尽快申请,不用管city那边permit出来了没,PGE如果受理了申请给了你一个联系人,一定要和联系人紧密沟通,尽快推进下一阶段。

所有东西的瓶颈都是PGE,早申请,疯狂催
回复

使用道具 举报

全局:
最近也在考虑升级的事儿, 求问楼主有推荐的电工师傅吗?
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-16 01:16:40 | 只看该作者
全局:
BreeKKK 发表于 2021-9-13 20:13
PGE要尽快申请,不用管city那边permit出来了没,PGE如果受理了申请给了你一个联系人,一定要和联系人紧密 ...

谢谢!!
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-16 01:17:42 | 只看该作者
全局:
diqiu 发表于 2021-9-13 19:43
我正在搞,PG&E 给我的timeline:
·         Representative Compilation of Project Package:  weeks

谢谢分享!
design那一步简直绝了 。。。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-16 01:26:43 | 只看该作者
全局:
AlstonLYG 发表于 2021-9-13 19:38
我觉得好像有好几件事都混在一起说了, 你到底需求是什么? (你去和 contractor 问的话, 他们肯定是把各种能 ...

谢谢你这么详细的回复!!
我们是upgrade和rewire都想要做的,因为整体改建需要水电重走。我们的电是underground service,所以好像pg&e那边没有很简单。
我们的GC也提了说我们邻居有一家只扩容 没升级。帮我们计算了一下家里的大件电器之后说理论上100amp是够背的,把现在的差评电箱换一下再扩容就好了。
想请教你一下,跳闸到底是扩容就能解决,还是和电箱amp数有关?谢谢。
我还在继续研究这件事情,感觉每天都有新知识点;D 。。。

回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-16 01:31:36 | 只看该作者
全局:
水浅王八多 发表于 2021-9-14 22:20
最近也在考虑升级的事儿, 求问楼主有推荐的电工师傅吗?

哈喽,我们应该是找我们GC师傅团队他们一起做了,不知道他们的电工师傅会不会单做。
我之前在yelp上按好评联系过几家四五星的,聊的感觉挺靠谱的,不过没有继续合作了。你可以联系一下试试。
回复

使用道具 举报

🔗
Pizi-G 2021-9-16 03:49:19 | 只看该作者
全局:
5566 发表于 2021-9-15 09:26
谢谢你这么详细的回复!!
我们是upgrade和rewire都想要做的,因为整体改建需要水电重走。我们的电是und ...

(仅限我个人的知识, 非专业) 不知道你指的扩容是什么意思, 以及跳闸是单个 breaker 还是 main breaker:
- 是你家的 panel 的 breaker 没有全满, 继续往上加breaker? 如果是你的某个 breaker 容易跳, 那就是那个路线电流太高, 你可以分一部分到别的 breaker, 那确实能解决 (因为这个问题是出在了电路 breaker 分配没设计好). 如果跳闸是 main breaker, 那这个不会解决任何问题.
- 或者是你家 panel breaker 位满了, 要扩充? 没太听说过这么做的. 既然都换 panel 了, 一般就直接加电流了. 工作量一样大, 材料费用也不会差太多. (有加 subpanel 的, 可能算是这种 "扩容", 不过 subpanel 的具体电流限制我也不太懂)

跳闸就是电流超过了最大可承受电流, 如果单个 breaker 跳就是单个线路超了, main breaker 跳就是整体加起来超了.
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-17 03:32:54 | 只看该作者
全局:
AlstonLYG 发表于 2021-9-15 12:49
(仅限我个人的知识, 非专业) 不知道你指的扩容是什么意思, 以及跳闸是单个 breaker 还是 main breaker:
...

谢谢!
那你说的“换panel,加电流”是不是就是再拉一条电线的那种?
我们家现有的差评panel位置是不够的,而且之前报告就说有隐患,所以肯定是要换的。
再次感谢你的物理知识科普 哈哈!
回复