楼主: 5566
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

有没有湾区住宅电箱升级经验的小伙伴

🔗
 楼主| 5566 2021-8-6 01:03:08 | 只看该作者
全局:
BreeKKK 发表于 2021-8-5 01:03
我家刚刚升级完panel到200安,underground走线,去年11月给pge提交的申请,这周pge终于把线从旧panel接驳到 ...

这战线拉的确实够长。请问你们是自己申请了permit 联系pge吗?能不能推荐电工师傅?谢谢。
回复

使用道具 举报

🔗
BreeKKK 2021-8-6 05:32:08 | 只看该作者
全局:
newkids 发表于 2021-8-5 06:41
能不能讲讲是怎么个顺序?

是不是屋里升级panel和屋外是两个独立程序?屋里自己雇的电工负责,屋外pge负 ...

我们买了房后就非常确定要upgrade panel,我们的gc是做电工非常强的,他建议我们尽早申请,因为pge lead time非常长,我们就以自己的名义去pge申请,交钱,留意pge分配的联络人,直接email与这个人联系,时不时跟进催催进度。之后就是pge画关于线怎么走的图。我们屋外的线埋在地下,pge让我们选是我们负责挖地,还是他们挖。gc强烈建议pge 挖,于是交钱,等挖地,挖好之后,等pge来把线接到新panel。

upgrade panel会全屋内重新拉线,这点是电工负责,其他的画图 挖地 接线是pge。
回复

使用道具 举报

全局:
BreeKKK 发表于 2021-08-05 14:32:08
我们买了房后就非常确定要upgrade panel,我们的gc是做电工非常强的,他建议我们尽早申请,因为pge lead time非常长,我们就以自己的名义去pge申请,交钱,留意pge分配的联络人,
升级panel不一定rewire吧?理解这俩应该是相互独立,当然rewire对整个电路更好

所以你做的时候是想等pge,等pge开始以后屋里换panel和rewire,这过程中要拉电闸多久?

回复

使用道具 举报

🔗
BreeKKK 2021-8-6 07:32:37 | 只看该作者
全局:
newkids 发表于 2021-8-5 16:13
升级panel不一定rewire吧?理解这俩应该是相互独立,当然rewire对整个电路更好

所以你做的时候是想等pge ...

这9个多月装修gc都是从旧panel引线用电,直到pge来接驳线路的那一天拉闸换panel,所以拉闸时间非常短;
换到新panel后,屋内的插座才开始有电
回复

使用道具 举报

🔗
BreeKKK 2021-8-6 07:40:30 | 只看该作者
全局:
newkids 发表于 2021-8-5 16:13
升级panel不一定rewire吧?理解这俩应该是相互独立,当然rewire对整个电路更好

所以你做的时候是想等pge ...

如果打算先换panel再rewire的话,你可以问问你的电工按你的工程量需时多少,如果你人住在里面的话是不是可以加快完成之类的  
回复

使用道具 举报

全局:
BreeKKK 发表于 2021-08-05 16:40:30
如果打算先换panel再rewire的话,你可以问问你的电工按你的工程量需时多少,如果你人住在里面的话是不是可以加快完成之类的
好的,谢谢啦

能说说各项的花费吗?gc那边升级panel和rewire,pge那边画图挖坑走线等等
回复

使用道具 举报

全局:
全屋Rewire要一万+,而且不适合住人,要开几乎所有墙。。。工作量很大。电线不是很老,没必要rewire吧
回复

使用道具 举报

🔗
hahayixiao 2021-9-3 06:59:33 | 只看该作者
全局:
mark mark, 楼主最后有做upgrade 吗?
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 5566 2021-9-3 07:39:37 | 只看该作者
全局:
hahayixiao 发表于 2021-9-2 15:59
mark mark, 楼主最后有做upgrade 吗?

哈喽,我们最后和remodel的permit一起提交申请了。不过听说pge很慢,所以到时候可能会先自己换一个breaker(好像是叫这个)多一点的subpanel,主电箱什么时候能升级就看pge的了。。
回复

使用道具 举报

🔗
hahayixiao 2021-9-3 09:52:47 | 只看该作者
全局:
5566 发表于 2021-9-2 16:39
哈喽,我们最后和remodel的permit一起提交申请了。不过听说pge很慢,所以到时候可能会先自己换一个breake ...

感谢感谢,那你知道pge大概的cost吗?
我们的gc和我们说pge可能charge要15k-50k。。。。在SJ
你说的breaker是那个electrical panel吗?我看pge官网的流程说是到时候他们会找人来评估,然后看新的electrcail panel放在哪里
回复