求问一下这种情况需要除霉换客厅天花板吗

全局:

注册一亩三分地论坛,查看更多干货!

您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号?注册账号

x
我家自住房的一楼客厅天花板上面是二楼主卧的卫生间。昨天卫生间不小心被淹了,而卫生间并没有地漏。这水居然从一楼客厅的天花板上,一个天花板灯附近的魏位置流下来了而且还流了不少。

当时我立即采取了措施,用厨房纸把二楼卫生间的地全吸了一遍且一楼拖干净并且摆上水桶接更多的水。一楼时vinyl地板,好在水没有滴在家具上。等我铺完卫生间地面上的吸水厨房纸,客厅天花板的水不再漏了。但由于我需要出差赶飞机不得不先走人了。

过两天需要回去面对这样的烂摊子,不知道应该怎么处理。

不知道这房子是如何设计的,漏水并不是滴下来的,而是仿佛有个通道从天花板顶部的灯的孔周围流下来。天花板似乎是只湿了一小块,

上一篇:请教装了heat pump的朋友
下一篇:问一个关于屋顶的问题
推荐
solekav 2025-5-10 21:34:48 | 只看该作者
全局:
因为天花板刷了漆 是密封的。
所以有积水后 会溢出找孔峰漏出。

为了稳妥起见,你还是最好把天花板打开,用风扇吹那些木头梁和subfloor 防止长霉。 木头梁泡水会长霉
回复

使用道具 举报

全局:
你把天花板的drywall割开,把里面湿了的insulation取走(如果有insulation的话),先确定water damage的范围。建议家里常备湿度探测器。

用专用的除mold的喷剂把这些区域喷一遍,Menards和Home Depot之类的家居店都有卖。

先去Home Depot租一个工业用的风扇对着water damage的范围吹。自然状态下木头的湿度应该小于16%。先吹两三天,测试一下湿度,如果没达标,要考虑拆二楼卫生间的地板。如果二楼厕所地板是vinyl或者实木,地板拆了是可以还原的。但如果是水泥+瓷砖,只能砸了重新铺。水泥特别吸水,所以如果是这个组合,那就只能自认倒霉。

最后把一楼的天花板补上就行,面积小就切一块drywall补上,面积大就直接换一整块drywall。