楼主: 咕咕咕咕
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

求问湾区老房子电箱升级

🔗
macaojj 2021-8-8 04:16:41 | 只看该作者
全局:
anotherDesk 发表于 2021-8-7 12:45
新房这些也不是default哦,只是跟电路一起升级的话这些弄起莱比单独加线cost小并且方便。至于总电箱的数据 ...

嗯嗯,1-6这些是要么设计里已经有,或者在我们wishlist上了。7,8没想到,感谢分享!还有啥缺憾欢迎分享哦
现在就想把墙里该做该留的做好留好,以后可以尽量少开墙了😄
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 咕咕咕咕 2021-8-9 23:56:58 | 只看该作者
全局:
anotherDesk 发表于 2021-8-7 02:06
不光是总电流的问题,很多老房子的电路装得非常不科学。比如现在的code厕所的灯和插座一定要分开装,以前的 ...

谢谢你的建议,很棒的list!很可惜我们可能用不到了。这个周末找了电工来看了一下,我们家的房子是建在水泥地上的,下面没有crawl space,如果想重新布线的话只能走墙,几乎每一面墙都要动,工程量太大了。整屋升级也很麻烦,因为线是地底下进来的,需要打开很大一片水泥路,而且PGE审批很慢。我们最大的问题是厨房的8个插头都在一条线上,容量是30A,他们说很可能不够用。所以电工建议我们单拉两条线到厨房,不过工程量也很大,至少要$5000以上。整屋的话他们说可以从100升级到125,不需要申请,这个我也没太明白他们是怎么做,好像是我们还有一条外面单独拉的线
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 咕咕咕咕 2021-8-10 00:07:46 | 只看该作者
全局:
lpyy 发表于 2021-8-6 15:55
楼主,我觉得第一个你需要确定的事情是你的入户线是在半空中从屋顶进去电箱的还是说走的地下,前者绝对不需 ...

谢谢回复,我们周末找电工来看了一下,是水泥地入户的。我家没有crawl space,房子又是两层,电工说没办法走地下或者天花板,只能砸墙。我们如果想升级电路的话就到砸掉好大一片门前的水泥地,permit可能要好几个月才批,然后几乎要经过每一面墙,问了两个电工都不建议我们全屋升级,因为工程量太大了
回复

使用道具 举报

全局:
唔,我只是默默插句话 V*A=W,瓦数是电流数和电压值的乘积。不过设计电路的时候不能按标定电流走,应该按启动瞬时电流算,电器启动时因为温度低电阻小,启动瞬时电流可能是标定的几倍…
回复

使用道具 举报

全局:
咕咕咕咕 发表于 2021-08-09 09:07:46
谢谢回复,我们周末找电工来看了一下,是水泥地入户的。我家没有crawl space,房子又是两层,电工说没办法走地下或者天花板,只能砸墙。我们如果想升级电路的话就到砸掉好大一片门前的水泥地,permi
那就不要rewire了,把panel和入户线换了
回复

使用道具 举报

全局:
macaojj 发表于 2021-08-07 08:02:16
很棒的rewiring list。那如果在新房这些都是default,那还有什么比较值得upgrade呢?就想着总电箱200,subpanel150这样的?还在学习中
Subpanel是干啥的?
回复

使用道具 举报

全局:
感觉是配电箱不够用加一个
回复

使用道具 举报

全局:
macaojj 发表于 2021-08-10 20:43:46
感觉是配电箱不够用加一个
就是说用来增加break插槽的?
回复

使用道具 举报

全局:
newkids 发表于 2021-08-11 15:31:56
就是说用来增加break插槽的?
我猜是吧,反正师傅报价里都是标配了
回复

使用道具 举报

🔗
mannyhuang 2022-1-17 11:56:28 | 只看该作者
全局:
用不了$1万,按条例做$8千应该可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号