查看: 11755| 回复: 20
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

[买自住房] 老房子没有地线要注意啥?

全局:

注册一亩三分地论坛,查看更多干货!

您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号?注册账号

x
有没有啥安全隐患啊?要是加上得多少钱?

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
table42please + 1 赞一个

查看全部评分


上一篇:求brk买房预算建议
下一篇:费城市中心买condo,求推荐靠谱agent!
推荐
Pizi-G 2021-6-28 01:58:08 | 只看该作者
全局:
weicai13 发表于 2021-6-27 09:22
有安全隐患,容易起火,而且估计电线很小,不符合现在标准。我是这么被告知的,所以怕了
加上我需要安装空 ...

告诉你这个消息的人是 agent/seller 吗..? 肯定不是电工吧. 这段话里说的是好几个不同问题的现象, 而且没有一个是和地线有关的...

地线的作用是防止使用过程如果电器故障, 金属外壳导致你触电. 就是 3 脚插座的第三脚, 是连在大电器的金属外壳 (冰箱洗衣机等).

解决方法是, 如果房子墙内埋了地线, 只是插座没有, 那换插座. 如果是房子没埋, 那就可以用 gfci 插座或者 breakder. 并且 gfci 插座是可以串联, 每条路线上的第一个插座用 gfci, 后边就都可以用普通插座. (只要最大电流在gfci插座的限额以内). 如果想更完美的解决, 那就要 rewire 整个房子了.

你说的容易起火: 那是 arc-fault, 电线损坏, 或者用电超过电线的电流 limit 会引起的问题. 但是, 电线和 breaker 是要配套的, 如果超过 limit, breaker 会先跳来避免过流高温.

电线和 main panel 的电流是不是过小, 和地线也没有直接关系. 就是安装的时候的施工选的是什么而已.

装空调需要升级 main panel 是因为 panel 也都是有自己的电流上限, 如果你本来家里的电路加起来就接近 limit 了, 那想要加一件大型电器, 就要升级 panel. 升级 panel 和 rewire 不一定要同时进行. 很多情况下都是 wire 没事, 就只是换个 limit 更高的 panel.

评分

参与人数 9大米 +10 收起 理由
dangertrip + 1 给你点个赞!
bechone + 2 很有用的信息!
unclewillie + 1 赞一个
三分C + 1 赞一个
table42please + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

全局:
weicai13 发表于 2021-06-28 12:34:27
我们申请permit的,应该零线也有吧
我们全换智能dimmer,也就十刀多点,跟普通dimmer 差不多价格
跟permit无关,理论上来讲,开关控制火线开合,所以开关的线只有火线就够了,零线不是必须的。但是一些智能插座需要电流来启动自带的WiFi,需要形成回路,所以需要零线。还有一种贵一点的智能插座,不用WiFi通讯,所以可以靠放过让灯不至于亮起来的很小电流工作。

评分

参与人数 2大米 +2 收起 理由
unclewillie + 1 赞一个
weicai13 + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

🔗
KeJia 2021-6-28 00:24:47 来自APP | 只看该作者
全局:
考虑gfci啊
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| newkids 2021-6-28 00:54:00 来自APP | 只看该作者
全局:
啥意思啊?没有地线就装不了gfci吗?
回复

使用道具 举报

🔗
KeJia 2021-6-28 01:05:48 来自APP | 只看该作者
全局:
newkids 发表于 2021-06-27 09:54:00
啥意思啊?没有地线就装不了gfci吗?
我的意思是 可以考虑装gfci 便宜啊
回复

使用道具 举报

全局:
有安全隐患,容易起火,而且估计电线很小,不符合现在标准。我是这么被告知的,所以怕了
加上我需要安装空调,电箱容量不足,所以升级电箱rewire整个房子,要一万多,包括空调的钱

如果不换,建议别用高功率电器
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| newkids 2021-6-28 01:57:54 来自APP | 只看该作者
全局:
weicai13 发表于 2021-06-27 10:22:42
有安全隐患,容易起火,而且估计电线很小,不符合现在标准。我是这么被告知的,所以怕了
加上我需要安装空调,电箱容量不足,所以升级电箱rewire整个房子,要一万多,包括空调的钱
请问你花的1w多在升级电箱和rewire分别占多少?

我的inspector讲我也应该升级电箱panel从现在的100安到200,但是rewire他没讲
回复

使用道具 举报

🔗
weicai13 2021-6-28 09:49:31 | 只看该作者
全局:
AlstonLYG 发表于 2021-6-28 01:58
告诉你这个消息的人是 agent/seller 吗..? 肯定不是电工吧. 这段话里说的是好几个不同问题的现象, 而且没 ...

有一个contractor说的,我老婆一听有安全问题,立马就觉得必须做了。后来问起他contractor普通也觉得算是合理选择。
当然我也不懂,也没去找地线代替方案

另一个问题是地线都没有,觉得电线确实也比较老了,这会不会也是起火的隐患

只升级panel估计便宜不少,也许可以省一万左右,但是rewire是要开几乎所有墙,搬进去之前一起做了,也算是比以后做省事
回复

使用道具 举报

🔗
weicai13 2021-6-28 09:51:09 | 只看该作者
全局:
newkids 发表于 2021-6-28 01:57
请问你花的1w多在升级电箱和rewire分别占多少?

我的inspector讲我也应该升级电箱panel从现在的100安到20 ...

我们的旧电箱才60,100A好像可以勉强用

升级电箱应该小几千可以解决吧
回复

使用道具 举报

全局:
我家也没地线,所以打算全屋换电线,毕竟没地线说明房子电线已经很老了。

全屋换电线也可以顺便调整一下插座位置。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

>
快速回复 返回顶部 返回列表