 楼主| 强尼不强 2021-8-13 02:33:37 来自APP | 只看该作者
全局:
Richch小渣渣 发表于 2021-08-12 07:10:54
来的太及时了。

最近window AC坏了。不出风了。选制冷只听见制冷的声音,没风。选风扇的话,就是没风。
去你们本地微信二手群里,或者Craigslist window unit好一点的卖$200左右,然后叫个装修师傅100-200给装上。

没有HVAC师傅修Window unit,不划算。
回复

使用道具 举报

🔗
yagaobaobao 2021-8-13 04:45:17 | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-8-12 14:30
先检查(带绝缘手套!!!)Set A disconnect box是不是有电

1.有电, 把外机拆开手动把Contactor按钮按 ...

非常感谢LZ,讲的好详细好有条理。我们可以action了!
回复

使用道具 举报

全局:
强尼不强 发表于 2021-08-12 11:16:21
哈哈哈 怕是他懒得把机器往attic抬。

furnace 放在阁楼往二楼供气是最方便省时节能的办法。如果阁楼太窄太矮一般师傅都会抬高价钱。
你说的“放在阁楼”是一楼的阁楼吗?可惜一楼没足够空间,只能塞二楼阁楼。想要悬挂起来,噪音小一点。另外,回风管道长度有建议的比较不吵的最小值吗?

补充内容 (2021-08-13 05:02 +08:00):
哦哦 澄清一下,我之前帖子说“往下吹暖气,效率低”是指风管机在二楼上面的阁楼,出风口在一楼和二楼的天花板
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-8-13 05:12:46 来自APP | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-08-12 13:58:08
你说的“放在阁楼”是一楼的阁楼吗?可惜一楼没足够空间,只能塞二楼阁楼。想要悬挂起来,噪音小一点。另外,回风管道长度有建议的比较不吵的最小值吗?

补充内容 (2021-08-13 05:02 +08:
我先梳理一下您家的房子的情况,您家里2层建筑,2楼上面还有个attic还是2楼本身就是个attic?

请问有地下室吗?

回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-8-13 05:13:24 来自APP | 只看该作者
全局:
yagaobaobao 发表于 2021-08-12 13:45:17
非常感谢LZ,讲的好详细好有条理。我们可以action了!
加油!自己动手丰衣足食

评分

参与人数 1大米 +2 收起 理由
yagaobaobao + 2 给你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

全局:
强尼不强 发表于 2021-08-12 14:12:46
我先梳理一下您家的房子的情况,您家里2层建筑,2楼上面还有个attic还是2楼本身就是个attic?

请问有地下室吗?
二层。二楼上面有比较矮的阁楼,刚刚好能平躺一个风管机的空间。风管机打算放这儿。没有地下室,有crawl space但地下不能走管道。二楼阁楼往一楼天花板要走三条ducts。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-8-13 07:38:53 | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-8-12 17:54
二层。二楼上面有比较矮的阁楼,刚刚好能平躺一个风管机的空间。风管机打算放这儿。没有地下室,有crawl s ...

好的,我明白了。

关于回风噪音问题,如果回风口足够大不会有噪音,metal duct降噪效果比flex duct好很多,千万别用很长的flex duct,会cut 很多air flow.

理想情况下一吨的机器要用200平方英寸的回风,也可以分成两个100平方英寸,或者是四个25平方英寸。2吨要400平方英寸以此类推,而且最好用metal duct代替flex duct.

现实情况下,旧房翻新做通风管道一般很难做到完美,回风能大就尽量大,能少用flex duct就少用flex duct.

评分

参与人数 2大米 +2 收起 理由
fxjj_1 + 1 赞一个
macaojj + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

全局:
强尼不强 发表于 2021-08-12 16:38:53
好的,我明白了。

关于回风噪音问题,如果回风口足够大不会有噪音,metal duct降噪效果比flex duct好很多,千万别用很长的flex duct,会cut 很多air flow.
啊,师傅定的材料大都是flex duct,我只看到不长的几截Metal,我去问问他把一些区域改Metal吧,希望不会太贵😓
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-8-13 10:07:21 | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-8-12 21:12
啊,师傅定的材料大都是flex duct,我只看到不长的几截Metal,我去问问他把一些区域改Metal吧,希望不会太 ...

好的 祝你好运

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
macaojj + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

全局:
感谢驻站支招,耐心解释🙏🙏
回复

使用道具 举报