楼主: 强尼不强
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

冷暖专用贴

   
🔗
Yuben 2021-11-14 04:37:26 | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-11-13 02:52
打开furnace的两块门板,看看有没有异常。如果没有的话可以去YouTube搜索如何检查evaporate coil 的视频, ...

谢谢楼主,这种问题属于carrier 的保修吗?还是说得自己维护?
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-14 05:01:48 来自APP | 只看该作者
全局:
Yuben 发表于 2021-11-13 12:37:26
谢谢楼主,这种问题属于carrier 的保修吗?还是说得自己维护?
这个不属于保修范围
回复

使用道具 举报

🔗
Yuben 2021-11-14 11:11:06 | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-11-13 13:01
这个不属于保修范围

谢谢了,楼主
回复

使用道具 举报

全局:
请问一下楼主,furnace放在车库还是crawl space有什么特别需要考虑的吗? 我家现在的furnace在车库,因为要换新的furnace,一个hvac师傅建议我们挪到crawl space里面会更美观。这样会需要更改一些duct和电线的路径。除了为了美观、同时会更贵以外,furnace放在crawl space有什么好处吗?什么情况furnace不适合放在crawl space吗?(坐标湾区)谢谢楼主~
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-15 09:07:56 来自APP | 只看该作者
全局:
ahurarara 发表于 2021-11-13 19:17:43
请问一下楼主,furnace放在车库还是crawl space有什么特别需要考虑的吗? 我家现在的furnace在车库,因为要换新的furnace,一个hvac师傅建议我们挪到crawl space里
放在车库要考虑美观空间以及噪音问题,放在crawl space要考虑湿度,湿度太大会缩短机器的寿命。
回复

使用道具 举报

🔗
carefree 2021-11-15 09:59:28 | 只看该作者
全局:
炉子坏了,LZ能否帮忙内行点评一下诊断过程和报价是否合理:

用了15年的老furnace,牌子是payne,在顶层阁楼给卧室供暖,90秒自检之后就不动了,指示灯"pressure switch did not close or reopened"。学了油管视频,但是我根本找不到pressure switch(车库里另一个furnace也是这个牌子的,就能找到),打开盖能看到的机械装置只有inducer,除此之外全是电路版了。

找了个HVAC来看,他就看了一眼指示灯,说inducer motor坏了,置换$650,同时推荐deep clean $350,说不然过热还会坏。他还说这么老的炉子,通常建议是整个换新,但是今年没货,比去年贵25%-30%,而且还要多等三个月,所以推荐先修了再说。给了换新的报价是bryant 800,$3400,或者bryant 820,$4300。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-15 10:09:49 来自APP | 只看该作者
全局:
carefree 发表于 2021-11-14 17:59:28
炉子坏了,LZ能否帮忙内行点评一下诊断过程和报价是否合理:

用了15年的老furnace,牌子是payne,在顶层阁楼给卧室供暖,90秒自检之后就不动了,指示灯"pressure switch
Inducer motor工作嘛?有照片的话会更好诊断一些。
回复

使用道具 举报

🔗
carefree 2021-11-15 10:32:11 | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-11-14 18:09
Inducer motor工作嘛?有照片的话会更好诊断一些。

抱歉没有照片。是说即使pressure switch状态不对,inducer motor也应该转吗?还是说前90秒自检的时候应该转?都不转。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-15 10:38:02 来自APP | 只看该作者
全局:
carefree 发表于 2021-11-14 18:32:11
抱歉没有照片。是说即使pressure switch状态不对,inducer motor也应该转吗?还是说前90秒自检的时候应该转?都不转。
自检的时间Inducer motor一定会转的,inducer motor 转了以后pressure switch才会被触发。你这个不是inducer motor坏了就是pressure switch坏了。

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
carefree + 1 给你点个赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

全局:
强尼不强 发表于 2021-11-14 18:38:02
自检的时间Inducer motor一定会转的,inducer motor 转了以后pressure switch才会被触发。你这个不是inducer motor坏了就是pressure switch
感谢lz,看起来诊断没错。报价呢,是否合理?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号