楼主: 强尼不强
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

冷暖专用贴

   
🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-24 04:33:08 来自APP | 只看该作者
全局:
stonefish 发表于 2021-11-23 11:59:10
请问lz,我在麻省,本来房子里有furnance还挺新的,但是没有AC系统,找了个人估价mini split要1万6(一拖四,Mitsubishi的主机),他还说用mini split取暖可以用家里本
已经有furnace的话可以加一套AC的
回复

使用道具 举报

🔗
stonefish 2021-11-24 04:36:58 | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-11-23 15:33
已经有furnace的话可以加一套AC的

能不能详细说说。现有系统是用radiator的。
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-11-24 09:35:41 来自APP | 只看该作者
全局:
stonefish 发表于 2021-11-23 12:36:58
能不能详细说说。现有系统是用radiator的。
你说房子里有Furnace对吧?如果是Furnace,那肯定有通风管道。那么在furnace上面加一个Evaporate coil,在外面装一个condenser就有冷气了。

回复

使用道具 举报

🔗
macaojj 2021-12-13 16:14:04 | 只看该作者
全局:
我家空调系统已经装了传统的plenum boxes,出风口尺寸都是12x4,12x6这种。回风口两个,12x24,14x24。

我看到有linear slot diffuser在买,号称可以装在传统的plenum boxes上:https://www.linearslotdiffusers. ... near-slot-diffusers

想请问一下强尼:正常的box都比较小,也没有专用的linear slot plenum深,如果装了linear slot diffuser,会不会影响风量,会不会造成噪音以及漏风什么的?有啥要注意的么?

多谢🙏
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-12-15 21:24:27 来自APP | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-12-13 00:14:04
我家空调系统已经装了传统的plenum boxes,出风口尺寸都是12x4,12x6这种。回风口两个,12x24,14x24。

我看到有linear slot diffuser在买,号称可以装在
不会造成漏风和风燥。

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
macaojj + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

🔗
macaojj 2021-12-16 05:14:16 来自APP | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-12-15 05:24:27
不会造成漏风和风燥。
太好了!可以解释一下为什么吗?或者应该看哪些指标?我觉得我们出风盒好小…
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-12-16 06:07:56 来自APP | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-12-15 13:14:16
太好了!可以解释一下为什么吗?或者应该看哪些指标?我觉得我们出风盒好小…
试着把现在的风口拿下来,测量一下嵌入墙体那侧的尺寸,按照开口尺寸买就不会错。

例如10x6的风口买回来的外沿尺寸是11.75x7.75,嵌入墙里的尺寸是10x6。

回复

使用道具 举报

🔗
macaojj 2021-12-17 02:23:19 来自APP | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-12-15 14:07:56
试着把现在的风口拿下来,测量一下嵌入墙体那侧的尺寸,按照开口尺寸买就不会错。

例如10x6的风口买回来的外沿尺寸是11.75x7.75,嵌入墙里的尺寸是10x6。
嗯嗯,谢谢提醒。是新房子,现在在做infrastructure,出风口box已经装了。

我的主要顾虑在于,标准的linear slot diffuser的出风口盒子比较长和深,感觉容积很大

比如:
Box Dimensions: L: 13 3/16" W: 2 7/8" H: 11 7/8"
对应
Mouth Dimensions: L: 12" W: 1 5/8"

我家装的标准的出风口box就很浅很短,我怕这种盒子安linear slot vent,会不会有啸声啥的?
回复

使用道具 举报

🔗
 楼主| 强尼不强 2021-12-18 23:13:28 来自APP | 只看该作者
全局:
macaojj 发表于 2021-12-16 10:23:19
嗯嗯,谢谢提醒。是新房子,现在在做infrastructure,出风口box已经装了。

我的主要顾虑在于,标准的linear slot diffuser的出风口盒子比较长和深,感觉容积很大
如果出风口是duct boot或者是trunk duct上直接开口是没问题的。
小心oval duct上直接开的口子会很浅,要小心。(新建的房子一般不会用oval duct)

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
macaojj + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

🔗
macaojj 2021-12-19 23:47:19 来自APP | 只看该作者
全局:
强尼不强 发表于 2021-12-18 07:13:28
如果出风口是duct boot或者是trunk duct上直接开口是没问题的。
小心oval duct上直接开的口子会很浅,要小心。(新建的房子一般不会用oval duct)
谢谢!感觉我家是duct boots,那看来是可以的!👍👍
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号
隐私提醒:
  • ☑ 禁止发布广告,拉群,贴个人联系方式:找人请去🔗同学同事飞友,拉群请去🔗拉群结伴,广告请去🔗跳蚤市场,和 🔗租房广告|找室友
  • ☑ 论坛内容在发帖 30 分钟内可以编辑,过后则不能删帖。为防止被骚扰甚至人肉,不要公开留微信等联系方式,如有需求请以论坛私信方式发送。
  • ☑ 干货版块可免费使用 🔗超级匿名:面经(美国面经、中国面经、数科面经、PM面经),抖包袱(美国、中国)和录取汇报、定位选校版
  • ☑ 查阅全站 🔗各种匿名方法

本版积分规则

>
快速回复 返回顶部 返回列表